消防配電系統的檢測方法包括檢查消防控制室及各消防設施**末一級配電箱的標志、儀表、指示燈、開關和控制按鈕。接著,核對配電箱控制方式及操作程序并進行試驗,包括自動和人為控制方式下的備用消防電源投入及指示燈顯示,以及**末一級配電箱的運行情況。 火災自動報警系統中點型感煙探測器的檢測方法涉及使用發煙裝置向探測器施放煙氣,觀察探測器報警確認燈和火災報警控制器的火警信號顯示。移開加熱源并手動復位火災報警控制器,觀察探測器報警確認燈在復位前后的變化情況。 點型感溫探測器的檢測方法包括復位點型感溫探測器,使用溫度不低于54℃的熱源加熱,查看探測器報警確認燈和火災報警控制器火警信號顯示;對于不可復位點型感溫探測器,采用線路模擬的方式試驗。 火災報警控制器的檢測方法包括觸發自檢鍵,進行功能自檢;切斷主電源,查看備用直流電源自動投入和主、備電源的狀態顯示情況;在備用直流電源供電狀態下,進行斷路故障報警及火警優先功能、二次報警功能檢測;用萬用表測量火災報警控制器的聯動輸出信號;系統復位,恢復到正常警戒狀態。