過負荷能力。 按照既有規范,選擇環境溫度2DC及變壓器的絕緣耐熱等級作為運算變壓器正常預期美命的依據。由于干變運行時環境溫度可能高于或低于OC。負荷可能在額定負荷以上或以下,故而變壓器超負前運轉時易損失部分壽命,可通過輕負荷或低溫環境運行進行有效補償。

杭州卓勝電氣有限公司
杭州卓勝電氣有限公司
簡介:卓勝電氣位于浙江杭州的高科技企業,專業從事各種特種變壓器、電抗器等的科研、生產、技術應用于一體。
簡介: 卓勝電氣位于浙江杭州的高科技企業,專業從事各種特種變壓器、電抗器等的科研、生產、技術應用于一體。
卓勝電氣
廣告

其余 2 條回答

  • 廣告
    杭州卓勝電氣有限公司 2024-11-15

    使用環境。 干變可以適當?shù)爻摵蛇\(yùn)作,但要確保其擁有較強的通風能力,即不管冷卻空氣溫度出現怎樣的波動,一般要求每 千瓦消耗掉約3m3/min的通風量,將出口、人口空氣溫差控制在15K以內,特殊情況下可以通過加設排風裝置的形式去維持以上差值

  • 廣告
    杭州卓勝電氣有限公司 2024-11-19

    加裝強迫冷風裝置。 既往實驗證實,通常200kVA以下的干變自然空氣冷卻散熱能力均能符合實際使用要求,針對≥250kVA的干變,因溫升運算裕度不會很高,所以比較好為其增設強迫冷風裝置與溫控儀表,以上方法能使干變設備的輸出容量提升40%左右。