外觀檢查 安裝位置:檢查膨脹閥是否安裝在靠近蒸發器入口的水平液管上,閥體應垂直放置,不能傾斜或顛倒。外平衡式的膨脹閥,其外平衡管應連接在蒸發器出口、感溫包后的壓縮機吸氣管上,連接口應位于吸氣管頂部. 感溫包安裝:感溫包應安置在蒸發器的回氣管上,且需根據吸氣管管徑的不同,安裝在合適的位置。當吸氣管外徑小于 22mm 時,可安裝在吸氣管上部;當吸氣管外徑大于 22mm 時,需安裝在吸氣管水平軸線以下 45° 之間 。同時,感溫包應緊貼管壁包裹,接觸處需清理干凈,并使用銅片、不銹鋼機制螺絲和螺母固定,醉厚用不吸水絕熱材料纏包,防止受外界溫度影響. 運行狀態檢查 制冷效果:啟動制冷系統后,觀察蒸發器的制冷效果。如果蒸發器能夠快速有效地降低溫度,使制冷空間或介質達到設定的溫度范圍,說明膨脹閥安裝正確,能夠正常調節制冷劑流量,為蒸發器提供適量的制冷劑進行蒸發吸熱. 壓力參數:使用壓力計測量膨脹閥前后的壓力。正常情況下,膨脹閥入口處應為冷凝壓力,出口處壓力應降低至蒸發壓力。如果壓力值不符合正常范圍,可能是膨脹閥安裝不當,導致制冷劑流量異常,影響了系統的壓力分布. 過熱度:通過測量蒸發器出口處制冷劑的過熱度來判斷膨脹閥的工作狀態。一般來說,丹佛斯 TX2 熱力膨脹閥的過熱度設定值在一定范圍內,如 7-12 度左右。如果過熱度偏離正常范圍,可能是膨脹閥安裝位置、感溫包安裝等存在問題,導致膨脹閥無法準確感知蒸發器出口的溫度,從而不能精確調節制冷劑流量. 穩定性檢查 溫度穩定性:在制冷系統運行一段時間后,檢查蒸發器出口溫度、壓縮機吸氣溫度等參數是否穩定。如果溫度波動較大,可能是膨脹閥安裝不正確,導致制冷劑流量不穩定,進而影響了制冷系統的溫度穩定性. 系統噪音和振動:注意聽制冷系統運行時是否有異常的噪音和振動。膨脹閥安裝不當可能會導致制冷劑流動不暢,產生噪音和振動,影響系統的正常運行和使用壽命. 泄漏檢查 外觀檢查:仔細檢查膨脹閥及其連接部位是否有制冷劑泄漏的跡象,如是否有油漬、氣泡等。若發現有泄漏,說明安裝過程中可能存在密封不良等問題,需要及時查找泄漏點并進行修復. 壓力測試:可以對制冷系統進行壓力測試,使用氮氣等惰性氣體充入系統,保持一定壓力一段時間后,觀察壓力是否下降。如果壓力下降明顯,說明系統存在泄漏,需要檢查膨脹閥及整個制冷系統的密封性.